Prosim za pomoč.

Poskusil bom izboljšati natančnost meritev dežja s pomočjo lijaka premera 26 cm.

Kolikor sem pregledal forume zadeva stoji tako:
Premer starega dežemera: 10 cm
Premer novega lijaka: 26 cm

(10/26)2= 0,1479

Torej moram v Cumulus, v meni Configuration, ter podmeni calibration v del "Multipliers" vpisati 0,1479?

Imam prav ali delam/ razmišljam narobe? Huh?

Hvala za pomoč.
Andrej
Prijavljen
zelva
Član VD ZEVS
Cirokumulus
*
Odsoten Odsoten

RD: 1982-01-08
Sporočila: 416


Lokacija: Duplje (450m); Naklo

« Odgovori #1 dne: 11. Avgust 2015, 15:53:56 »

Je pravilno.